• 柱的直筋长度计算小于0

    柱的直筋长度计算小于0,这个错怎么样处理,为什么会产生?

    问题补充:是基础层的柱直筋计算长度小于0,会影响工程量吗?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 合法性检查不通过,这层的柱子就不会计算量了,解决方法同一楼的

    2010-05-29 12:04:59 

  • 这种计算错误一般出现在上下柱层钢筋直径发生变化时。 比如中间层。上层柱纵筋直径大于当前层柱直径时,上层柱直筋向下绑扎Max(Hn/6,Hc,500)。这样当前层就有两个连接处,该层直筋长度=柱净高(层高-节点高)-下层露出长度Max(Hn/6,Hc,500)-节点高-非连接区Max(Hn/6,Hc,500)。这样直筋长度的计算结果小于就不足为奇了。 解决方法就是减少一个连接。比如,减少下层露出长度,你选中下层和当前层同位置的柱子,点右键,选择<属性编辑器>,展开<其他属性>,修改计算设置中第10项-柱露出长度修改为0。重新汇总即可。

    2010-05-29 13:11:29 

  • 答:这个问题指的柱构件的高度不能满计算规则中的要求,所以计算为零,这种情况的处理方法,你可以把上一层中的柱构件的底标高修改至下一层的标高处。把下一层或者上一层的柱构件进行删除。

    2010-05-29 11:47:08 

  • 可能有的梁板过厚,或者有的层高小,柱的计算长度=净长-下层外露长度+上层外露长度。 方法是:调整与柱交接的梁板高度,或者在首层,把柱外露长调整为零。

    2010-05-29 11:56:23 

  • 最好在设置中将其露出长度修改为0,这不影响计算结果的正确性

    2010-05-29 13:31:22 

  •    

    这是由于柱子的高度设置太低,软件计算就会出现这种情况。

    解决方法一:可以把基础层柱子删除,把首层的柱子底标高降到基础底部就可以了

    解决方法二: “钢筋业务属性”下方修改“插筋构造”的属性值为“纵筋锚固”设置即可。设置方法详见下图:影响工程量

    2018-04-06 21:18:39 