guoxuetao 2010-06-02 14:56:47 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 509查看 6回答
钢筋2009搭接设置问题
如下图,关于钢筋搭接设置的问题,实际工程中不是只有9米、12米的钢筋吗,这个该如何设置,什么时候用9000,什么时候用12000呢,请大家帮忙解释一下,谢谢大家,最好详细点,如果想弄明白这方面的知识要看哪些资料呢?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这是一个关于钢筋定尺长度的问题,可根据当地的钢材市场情况来确认一个公认的钢筋定尺长度。或在工程实际工程中,钢筋进货的实际定尺长度来设置
2010-06-02 15:04:03
-
要按照各地的规范 的
2010-06-02 15:25:21
-
按照定额的规定设置。河南定额是8m一个搭接。
2010-06-02 15:04:53
-
定额上都有规定钢筋的定尺长度是以多大直径为分界的,内蒙古定额规定25以内为8米 25以上6米,但现场施工所采用钢筋一般都是12米
2010-06-02 15:13:12
-
圆10以下是12米一个搭接,圆12以上是8米一个搭接,不同的地区规则也不相同,北京地区是这样设置的,如下图,然后接头是什么型的可以自行设置。现在一般都是直螺纹的。
2010-06-02 15:01:54
-
这个看通用的 如果你使用的可以修改这个长度是9000或者11000的
2010-06-02 15:03:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看