xiao 2010-06-10 08:39:09 | 江苏省 其他专业 | 3710查看 8回答
为什么梁下部钢筋的锚长度 按是12D计算 我设的锚固是37D
我设的锚固是37D 上部都是按37D计算 为什么下部钢筋是按12D计算问题补充:不是次梁
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
可能是你的设置的问题,你查看一下你的设置是否正确,对于锚固的信息是私有属性,你需要选择构件进行构件属性编辑器进行操作,再重新汇总计算就可以了,如下图所示:.........
2010-06-10 16:51:20
-
在框架梁的节点中去设置
2010-06-10 11:23:13
-
37D是可搭接锚固有关系,梁的底部钢筋本来就是12D,你想改变那就应该去计算设置里面修改梁的锚固
2010-06-10 08:44:55
-
次梁的锚固长度是12D,框架梁的锚固长度是37D. 你的梁是不是次梁啊。
2010-06-10 08:45:59
-
如果你的梁出现下部钢筋是12D的锚固,那只有可能是有两种情况,1是你定义成了非框架梁,2是你的梁定义成了悬挑梁,
2010-06-10 09:19:31
-
答;可能是你的设置的问题,你查看一下你的设置是否正确,对于锚固的信息是私有属性,你需要选择构件进行构件属性编辑器进行操作,再重新汇总计算就可以了,如下图所示:
2010-06-10 09:33:21
-
你的梁虽然不是次梁 有可能是非框架梁 软件符合03G101-1图集要求
2010-06-10 14:32:33
-
看看工程设置里面 混凝土标号等级 还有抗震等级 调整了没有
2010-06-10 15:53:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看