WXL7 2011-09-13 12:11:24 | 山西省 其他专业 | 1636查看 4回答
剪力墙水平筋在垂直筋外侧或内侧如何设计?
剪力墙水平筋在垂直筋外侧,拉筋较长;而在内测拉筋较短。如果量大的话,会偏差很多,该如何设计啊?谢谢大家帮忙……!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
剪力墙水平筋在垂直筋外侧,拉筋较长;而在内测拉筋较短。如果量大的话,会偏差很多,应该平均长度设计就行了。
2011-09-13 12:13:18
-
剪力墙水平筋在垂直筋外侧,拉筋较长;而在内测拉筋较短。如果量大的话,会偏差很多,该如何设计啊?谢谢大家帮忙……! 剪力墙水平筋一般是垂直筋在外侧(按受力要求),拉筋就按此设置即可。(如设计明确要求水平筋在外时,按设计要求)
2011-09-13 12:29:37
-
剪力墙水平筋与垂直筋布置;从受力情况看地下室一般要求垂直筋在外侧,水平筋在内侧。正负0.00以上剪力墙垂直筋在内侧,水平筋在外侧。从受力来说水平筋和垂直筋都是受力筋,不存在有分布筋之说。地下室剪力墙钢筋垂直筋在外侧从受力角度来说较为理想。地上部分剪力墙水平筋在外侧安装比较方便。11G101-1新规范要求如设计人员要求水平筋在外侧按设计要求施工。
2011-09-13 12:25:51
-
按照图纸说明设置了,你要是考虑偏差的话,另外取中间值计算了
2011-09-13 13:11:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看