晴天小勾 2024-01-31 16:23:49 | 吉林省 土建结算土建计量GTJ | 474查看 1回答
关于剪力墙基础插筋如何设置及布置
由于筏板普通位置均厚0.45m,局部1.6米,图纸中有说明,对于局部基础厚度超1.4米位置不必所有墙纵筋均至基底再弯折150,现场结合图集及避免钢筋墙倒,墙基础插筋隔二布一,即在筏板1.6米高位置,1根纵筋至基底+150弯折,2根直锚。请问在软件里如何墙下基础插筋节点。节点一,全至基底弯折不对;节点六,虽然能修改百分比,但并不是弯至基底才弯折,而是纵筋均伸入直锚lae后弯折,少伸入基底的部分。通过节点处理能否实现,还是必须选一或六再编辑锁定钢筋?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按节点六设置。
2024-01-31 21:19:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看