• 边角柱识别和剪力墙竖向钢筋搭接问题

    请大家帮一个忙,有二个问题需要解决! 1、钢筋2009中边角柱可以手动识别吗? 2、剪力墙竖向钢筋是不是和柱钢筋搭接形式一样,柱一般大于14的都要电渣压力焊,剪力墙钢筋是不是也大于14要电渣压力焊?

    问题补充:图纸设计规定大于22的纵向受力钢筋要采用机械连接。图纸中并没有说剪力墙竖向钢筋用什么搭接!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、可以的。。 2、是的。。只要是说了大于14是电渣压力焊,,那么不管在什么部位都要电渣压力焊的。。 这个在水平中的真还少见的。。但是软件是可以分开设置的。。你在软件中计算设置中修改一下吧。。那个水平筋应该也是电焊的。。。只是不是电渣压力焊的罢了、。、。、 呵呵。。这样的你的剪力墙钢筋会超过22的吗、不会吧。。所以剪力墙的就是搭接了。。见下图这样修改即可。。

    搭接形式

    2010-06-30 10:14:13 

  • 1、可以 2、按设计说明或施工方案