• 梁通长筋搭接区问题

    如图请问: 1、注5中说通长筋也可以1/3跨中搭接,但图上又标注通长筋与负筋的搭接区与搭接长度,怎么理解? 2、梁下贯通筋图上为在各支座处锚固,如果为多跨梁,请问贯通筋有没有搭接区与搭接长度? 3、软件计算通长筋是按多跨梁长度/定尺来计算接头数。但并未考虑到梁的搭接区问题,请问是否存在误差? 谢谢!!!

    定尺

    问题补充:

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、负筋不是与通长筋的搭接,标注的是负筋深入跨中长度。 2、下部筋的搭接位置在跨两端1/3处 3、软件计算搭接完全按你的设置计算的。

    2010-07-22 17:18:00 

  • 梁通长筋搭接区问题 如图请问: 1、注5中说通长筋也可以1/3跨中搭接,但图上又标注通长筋与负筋的搭接区与搭接长度,怎么理解? 注5中说通长筋也可以1/3跨中搭接,但图上又标注通长筋与负筋的搭接区与搭接长度,这就是说通长筋与负筋的搭接是要根据实际情况在这“两个说明”中搭接都是可以的。 2、梁下贯通筋图上为在各支座处锚固,如果为多跨梁,贯通筋也应该有搭接区与搭接长度。 3、软件计算通长筋是按多跨梁长度/定尺来计算接头数。但并未考虑到梁的搭接区问题,软件已经按照规则设置好了计算时是不存在误差的。

    2010-07-22 19:17:35 