今日有运行 2010-07-26 17:42:47 | 广东省 其他专业 | 856查看 6回答
钢筋接头的设置问题
如图,想请问像二级钢筋16-22: 1、为什么框架梁和非框架梁为对焊连接,对焊有接头吗? 2、板和墙的水平、垂直筋是电渣压力焊,存不存在问题? 因为我看我们工地梁、板、墙全是搭接连接,柱为搭接和电渣压力焊。谢谢
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
钢筋接头设置在软件中是根据常规做法设置的,你要在工程设置中严格按照设计图纸的要求来进行调整。根据设计总说明及相关要求调整钢筋规格及有关的搭接设置即可。
2010-07-27 08:00:44
-
可以根据设计规定在软件计算设置里面调整
2010-07-27 10:56:56
-
可以在此修改为图纸要求的连接形式。
2010-07-26 17:46:39
-
框架梁和非框架梁为对焊连接,对焊有接头,但定额里不做套用计取,只是按对焊考虑接头即可。 板和墙的水平、垂直筋是电渣压力焊,存在问题,水平构件不存在电渣压力焊。 工地梁、板、墙全是搭接连接,则在此表中设置为搭接连接即可,柱为搭接和电渣压力焊。根据钢筋型号规格只能设置一种
2010-07-26 17:47:44
-
首先我想对你说的是,你好像有个误区,对于“架梁和非框架梁为对焊连接”这是软件的一个可选项,不是必须也不是不可能,这个你可以按照实际选择,梁的钢筋对焊是普遍应用的。 板的电渣压力焊基本不存在,但墙的存在,但电渣压力焊一般是用于竖向钢筋的,一般水平钢筋都采用其它焊接方式或搭接方式。
2010-07-26 18:01:13
-
1、按设计要求进行下拉选择,图片1; 2、板的钢筋搭接在套子目时已经包含,只有在层与层之间的纵筋是可以计算搭接。
2010-07-26 17:48:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看