-
祝福 2012-11-04 11:07:34 | 广东省 其他专业 | 2724查看 2回答
钢筋接头计量问题
本工程是在五年前竣工,一直拖现在才结算,施工现场过程实际情况是≤Ф25钢筋采用搭接34d,但施工方案未明确有关文件。 现在结算过程,甲方预算员却以设计图纸说明 “……钢筋的连接可根据情况分别采用机械连接、绑扎搭接或焊接,其中焊接接头及机械连接接头的类型和质量应符合国家现行有关标准的规定……。” 甲方预算员提出设计意思按机械连接、绑扎搭接或焊接三种计算都可以,所以甲方预算员选择双面电弧焊接5d的长度作为结算计算钢筋量。 广东省定额没电弧焊接接头计价子目,钢筋接头电弧焊接的人材机的费用远远大于5d费用。这不但亏损实际施工34d搭接,还亏损电弧焊接的人材机费用,请问现在结算搭接长度按34d还是5d计算钢筋量合理。 我在本网站搜索关于该信息,有人答 “根据定额上已经给出的接头种类,根据定额规则计算接头个数,其他定额没有给出的接头费用一律根据钢筋搭接的计算规则计算钢筋量,由于未搭接而产生的接头费用由剩下来的钢筋费用弥补,比如电弧焊接或认光对焊所发生的费用,由那个搭接长度钢筋费用弥补”。请问各位专家,我的钢筋计量是否应选择34d计算钢筋量才合理?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如有施工方案并审批,应按施工方案设置,如无可按图纸说明及现行规范、规程、标准要求设置计算。 无施工方案那不好办,结构说明一般会有注明,如无注明应按现行规范、规程以及图集设置计算 还有柱搭接基本是采用电渣压力焊设置(也有绑扎及其它),而甲方选择双面焊设置是不合理,提议问他是根据什么依据定要选择双面焊
2012-11-04 11:17:57
-
与甲方结算要实行一些手脚,也就是你要那样算我就要这样算,你说不给我就要你这样给,如果全部按甲方一方算的话(指有争议的)那就不要问了,错误全部在乙方。
2012-11-04 11:19:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看