• 弱弱的问:框架柱上下层间搭接为什么要设2个?

    在03G101-1中层间接头有2个。个人觉得就一个够了,就是上层的非连接区的纵筋跟下层的非连接区的纵筋的搭接。两个搭接不是既费材料,又费人工。 如下图中:图1为03G101-1图集截取,图2是本人的想法。 谢谢

    上层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 图1中是平法图集按柱钢筋接头截面25%画的,你看到的2个接头,是两根不同的钢筋的接头,不是同一根钢筋;是接头错开0.3Lle后,另一根钢筋的接头; 当钢筋接头都在同一截面时,就是你画的图了。 建议你仔细看看图集的相关要求。 图集中是按平视画的柱钢筋,这样两根对齐的钢筋,在图中就画成一根了;其实不是一根钢筋设置两个接头。

    2010-07-27 20:05:30 

  • 一个满足不了搭接的百分率,如小于25%、50%

    2010-07-27 19:59:17 

  • 在03G101-1中层间接头有2个---这要求绑扎搭接不可在一个截面,要错开搭接。

    2010-07-27 20:08:56 

其他类似问题 查看更多