电气防雷预算
电气 防雷预算中, 避雷网φ10圆钢计算的工程量 都包括哪些? 按图纸 将水平的 工程量 、屋顶的 高差 量 合计后 还需要 加 女儿墙(一米一个 10公分高)上的 圆钢量吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 电气防雷工程中的屋面避雷网圆钢工程量的计算:所有平面图的水平长度再加上所有屋面不同高差部分的竖直长度既等于总量(水平长度+竖直距离=总量)。 2. 女儿墙的每一米一个10公分的圆钢不能计算在避雷网的工程量之中,因为这是避雷网的支撑卡子,其含量包括在定额子目的辅材之内了。
2010-07-29 10:10:05
-
电气防雷预算中,避雷网φ10圆钢计算的工程量 按图纸将水平的工程量 、屋顶的 高差量合计后套定额相应子目即可,不需要加女儿墙(一米一个 10公分高)上的圆钢量了,定额综合考虑了此部分工程量。然后在套一笔引下线定额子目。
2010-07-28 18:13:40
-
避雷网φ10圆钢计算的工程量,按图纸 将水平的工程量 、屋顶的高差量合计后加女儿墙上的平面。
2010-07-28 20:58:14
-
女儿墙(一米一个 10公分高)上的圆钢不能计算在工程量内,这属于“避雷网支撑”,一般含在定额子目辅助材料价内。按图纸将水平长度的工程量+屋顶的高差合计即可。
2010-07-28 23:25:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看