• 层高增加费的问题

    我给人家做了小预算,现在碰到以下问题,情况是这样的,我们这个楼地下两层,负一层层高是3.9米负二层为3.6m,一层为商业层高为4.5米,二层为商业层高为4.8米。3~32层为层高3米的住宅楼。自喷系统只在2层至负二层。请问费用怎么记取。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一样的取费,只是增加高层增加费。

    2010-07-29 09:09:57 

  • 你是说自动喷淋的取费问题吗,你说的是层高超高费还是高层建筑增加费的问题啊,费用按平时的取费,但是我认为不能取高层增加费。

    2010-07-29 09:32:41 

  • 超高增加费的计取是以总层高来计取。超高20m才计超高增加费,你问的应该是喷淋系统要不要计超高增加费吧?这一项按平常的费用取就可以了。

    2010-07-29 10:25:42 

  • 地下两层地面32层这么大的工程被称为小工程,我算是于到高手了。 层高增加费的问题;是指超过3.6m的模板支撑梁、柱、板超高费用。 高层建筑超高费按定额规定计算,当上层建筑面积小于下层建筑面积的50%时,应垂直分割为两部分计算,地下室及垂直分割后的高层范围外的1-6层(20m以内)裙房面积套用1-6层子目。高层增加费按9层以上的建筑面积(含9 层面积)之和套用31-33层子目。 自喷系统只在2层至负二层不应该计取高层增高费,可以有关章节计取脚手架撘拆费。

    2010-07-29 11:24:23 