南城一 2024-07-10 16:41:45 | 山东省 土建土建算量GCL2013 | 68查看 1回答
图纸上有句话“利用墙体水平筋的边缘构件做法按示意图一”,表达的意思是不是定义钢筋时不用画c12-150的钢筋
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
钢筋撑起半边天 钻石专家
答题: 145930 被赞: 45857
是的
2024-07-10 16:44:02
在请教下
1:截图中基础筏板阳角布置放射筋,阳角位置全是下沉式柱墩,(图纸要求筏板阳角布置放射筋,然后放射筋要在单构件计算)我就想知道一下筏板阳角位置是下沉的柱墩,放射筋在柱墩位置怎么放置呢?放置在什么位置?实际施工呢? (图纸节点,筏板底筋伸到柱墩内锚固,面筋通过柱墩。)2:图纸中筏板筋遇到柱墩,底部钢筋断开,面层钢筋通过柱墩,(就像图集一样)这时在筏板边缘位置有柱墩,底筋按节点锚入到柱墩内,施工时筏板面筋怎么处理呢?尤其是外扩的柱墩位置,要怎么封边呢?面筋伸到什么位置?锚固弯折多少?能否给画个示意图呢?或者什么图集有这个说明?(国标11G和16G,没有说明) (封边的做法,底筋和面筋同时弯折,互相绑在一起150长度)(1)(图纸说明里只有筏板封边的做法,上下锚固150,没有说筏板边缘柱墩外扩的情况是怎么处理的,图集的做法也仅是柱墩在筏板范围内的做法,如截图,没有柱墩外扩的封边做法啊。)(截图红线位置转角处外扩4个面,另外一个外扩3个面,)3:11G图集的剪力墙水平筋构造(p68、69页)的节点,构造做法中许多是需要暗柱的,(在暗柱范围内需要怎么做),但是要是墙体在这些位置没有暗柱,水平筋构造做法能否参照呢?(尤其L转角处没有暗柱,水平筋该怎么做?)这时可以参照图集的剪力墙水平筋构造(p68、69页)的节点,有暗柱的做法吗?(虽然转角位置没有暗柱。) (答疑中的做法,是地下室外墙的做法,我这的墙体属于地上楼层中的结构,不是地下室外墙啊),能否参照?
施工钢筋处理
1:截图中基础筏板阳角布置放射筋,阳角位置全是下沉式柱墩,(图纸要求筏板阳角布置放射筋),可是这个位置是下沉的柱墩,放射筋怎么放置呢?放置在什么位置?实际施工呢?(图纸节点,筏板底筋伸到柱墩内锚固,面筋通过柱墩。)2:图纸中筏板筋遇到柱墩,底部钢筋断开,面层钢筋通过柱墩,这时在筏板边缘位置有柱墩,(如截图)底筋锚入到柱墩内对吗? 筏板面筋怎么处理呢?尤其是外扩的位置,(图纸说明里只有筏板封边的做法,上下锚固150)没有说筏板边缘柱墩外扩的情况是怎么处理的,实际施工是怎么处理的?(截图红线位置转角处外扩4个面,另外一个外扩3个面,)如果是锚固,钢筋锚固是从什么位置为起始点,到什么位置截止的?锚固多少D?3:11G图集的剪力墙水平筋构造(p68、69页)的节点,构造做法中许多是需要暗柱的,(在暗柱范围内需要怎么做),但是要是墙体在这些位置没有暗柱,水平筋构造做法能否参照呢?(尤其L转角处没有暗柱,水平筋该怎么做?)补充问题:1:我这是筏板边缘柱墩,不是筏板内的柱墩,图集节点只适用于筏板内的柱墩吧。2:图集有水平筋端部锚固做法,可没有L墙体水平筋拐角处的做法啊,能否参照使用呢?
钢筋怎么做?
1:截图中基础筏板阳角布置放射筋,阳角位置全是下沉式柱墩,(图纸要求筏板阳角布置放射筋,虽然放射筋要在单构件里计算)但我就想知道一下筏板阳角位置是下沉的柱墩,放射筋在柱墩位置怎么放置呢?放置在什么位置?实际施工呢? 2:图纸中筏板筋遇到柱墩,底部钢筋断开,面层钢筋通过柱墩,(就像图集一样)这时在筏板边缘位置有柱墩,(柱墩一半在筏板内,一半在筏板外)筏板底筋按节点锚入到柱墩内,施工时筏板面筋怎么处理呢?尤其是超出筏板边,外扩的柱墩位置,要怎么封边呢?是否需要封边?如果封边面筋伸到什么位置?锚固弯折多少?能否给画个示意图呢?或者什么图集有这个说明? (截图红线位置转角处外扩4个面,另外一个外扩3个面,)3:11G图集的剪力墙水平筋构造(p68、69页)的节点,构造做法中许多是有暗柱的做法,要是墙体在这些位置没有暗柱,水平筋构造做法能否参照p68及p69的做法呢?(尤其屋面的机箱层,剪力墙L转角处没有暗柱,水平筋在L拐角处该怎么锚固)? 补充问题:图纸要求的封边是上下钢筋150帮扎补充问题:如果伸到柱墩端部按封边弯折,截图位置蓝色线的位置怎么处理?
按 那种
1:人防口部截图,拉筋直径 间距 是按C12-150和C16-200算? 拉筋布置位置,是按截图中标注位置画? 还是拉筋的间距 直径 位置都不是按标注的算,是按图纸说明未注明的墙体拉筋间距c6-600梅花型布置? 2::截图里水平筋(箍筋)计算根数,是按层高算还是按洞口高度算? (水平筋计算位置也分不清,到底什么情况下算全高,什么情况下算洞口高度) 3:人防门框墙2-2剖,洞口顶部以上水平筋和洞口底部以下水平筋,是从洞口边伸入构建(柱)内一个锚固? 还是伸到构建(柱)端部弯折?(就像剪力墙遇到暗柱一样,端部弯折。) 4:截图绿色L是人防暗柱,黄色是剪力墙,红色是人防洞口顶部以上水平筋,如果画了暗柱,黄色剪力墙水平筋就会伸到黄色线标注端部弯折。红色人防洞口以上水平筋要是也伸到端部弯折,就伸到红色线端部弯折, (绿线长3米,两个构建都算到端部弯折合适吗?) 一般怎么区分,人防构建是柱还是墙? 拉筋具体怎么看?
怎么施工
1:人防口部节点,截图中平面是L行的墙,软件处理不了,只能用暗柱画,竖向钢筋间距是200排布的,图纸要求梅花形布置,这个位置的拉筋怎么输入?怎么算准确?(图纸说明拉筋间距≤550。)2:L平面图中,短肢墙位置拉筋,图纸要求梅花形的,正好中间位置是两排钢筋,拉筋是按图纸表明的一排算吗?两排都算上拉筋?也就是(蓝色圈起来位置还算拉筋吗?)图纸说明拉筋间距≤550。3:立面截图中,洞口两端都是用L暗柱画,那洞口位置的门槛及洞口顶部墙体用什么画准确?4:立面截图洞口位置,(圈起来的水平筋)如果采用软件人防门框墙画,左右墙肢不输入数值,仅输入洞口上下数值,如果这样算,洞口顶的墙体水平的纵筋及水平分布筋就伸入暗柱内一个锚固长度,这样算应该不对吧?实际施工怎么做的? (软件算的是洞口顶的水平筋应该通过左右墙肢长度然后锚固,并不是伸入一个锚固就行了啊,但是一用暗柱画,就会出现到柱边锚固情况) 5:人防门框墙洞口顶往上一点的位置的门楣梁,(加强梁)长度是按洞口长度?还是按整个人防墙长度?图纸也没注明啊,该按多长? (你们能否给一份完整的你们画的人防车库图元,参考下呢?邮箱wawawa159@163.com) 谢谢!!!!
钢筋 施工?
1:人防口部节点,截图里的拉筋怎么输入正确?c6-150*150吗?可是这样怎么拉住水平钢筋和竖向钢筋交点呢? 同时人防墙拉筋按梅花行布置,那不间距实际是75*75? 更加没法拉住啊。 关于图纸人防墙拉筋说明,(拉筋间距可在500以内调整)。这个说明是不是用在除了人防门框墙之外的人防剪力墙上?2:人防口部节点洞口底部门槛,软件要是不好处理,是用基础梁画还是连系梁画? 洞口顶部墙体是用非框架梁或者框架梁画?还是连系梁画? 1-1水平剖图左右侧竖向构建是用暗柱画?还是端柱画?或者框架柱画? (悬臂板指什么?用什么画?)
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-10-15
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看