波波 2010-08-09 17:48:41 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 498查看 3回答
如图,这样的间力墙,高度这么定义。
如图,这样的间力墙,高度这么定义。也就是上面的LAD,大于等于0。7LAD,大于等于200什么的,LAD是多少问题补充:上面,包括下面的0。6是暗梁,间力墙高这么定义
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 建议按图纸设计的墙体高度3850来设置墙高,在墙的属性中墙顶标高应该设置为-0.75 墙钢筋的锚固建议在计算设置的节点设置中设置好就可以。 墙底标高是-4.6+(-0.6)=-5.2 你是计算墙的钢筋工程量,墙的钢筋是伸入到基础中的,应该设置到基础底的。 你可以用两种方法试一下,一种就是按设置到基础顶,一种是设置到基础底,汇总计算后,对比一下,墙的钢筋是否有区别;你就明白了。 对于你这个工程来说,是这样的。 软件会根据平法图集的相关要求自动扣减计算的。
2010-08-09 17:59:40
-
LAD是钢筋弯折长度。0.7LAD≥200,是下部钢筋弯折距离-4.600标高的距离。
2010-08-09 17:57:23
-
lad为钢筋锚固长度,在03G101图集或当地现行的结构图集中可以查到
2010-08-09 18:41:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看