• 结算中利用柱主筋做引下线的争议

    现在结算阶段,甲方说根据防雷规范,利用柱主筋作为引下线,土建施工的钢筋绑扎工艺可以满足引下线要求,不需要做额外的工作,所以电气中利用柱主筋引下定额不能再给,想问下各位大神这种说法对吗,引下线的还有什么其他额外的工作内容吗,求指教

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 铁丝绑扎没有用,必须采用φ12的圆钢筋搭接焊接,形成引下线(这是电焊工干的活)。

    让甲方懂行的人,说话(结算)。

    首次提交 2024-10-15 10:09:21  最近修改2024-10-15 10:10:42 (修改过1次)