mingwangdong 2010-08-17 15:34:38 | 北京市 其他专业 | 603查看 1回答
合同规定图纸范围内的工程量包死结算时不再进行调整。以下情况结算时是否调整
1、相关专业冲突如管道标高变化需翻弯等;2、平面图中送风、排风机没有标明控制管线走向及规格型号,图纸会审时注明了;3、消防图中没有设计屋顶试验消火栓,消防水图中有,会审时要求增加控制消火栓按钮的管线(按消防水图为准)此项在结算时应不应调整。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1-3条,如果预算没做上,就在结算中做上去。
2010-08-17 15:39:24