• 电缆敷设

    请问电缆敷设套定额时,敷设面积应选单芯最大面积,还是芯面积的和? 例如:VV22-1KV-4*50+1*25mm 应选:铜芯电缆敷设 (120mm2)内水平 还是 铜芯电缆敷设 (240mm2)内水平
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好 应该选择 铜芯电缆敷设 (120mm2)

    2010-09-08 15:11:18 

  • 应按单芯面积套用定额,应选120mm2。

    2010-09-08 15:38:16 

  • 电缆敷设套定额时,敷设面积应选单芯最大面积。

    2010-09-08 15:07:42 

  • 电缆面积指截面积之和

    2010-09-08 15:09:51 

其他类似问题 查看更多