• 为什么首层柱重复计算了基础层的插筋工程量

    基础层计算了插筋工程量,后来在首层又发现了柱里面有插筋工程量,请问这是怎么回事呢?是否是我……操作失误or软件原因??

    重复计算

    首层

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是你的基础层的柱子和首层的没有连接或者错位,也就是说是立面上没有连接到一起或者是平面上不在一个位置上,造成基础层和首层的柱子没有产生相互关系,软件算首层钢筋时就按照基础层没有柱子进行计算而计算了插筋(正常插筋是在基础层计算的)   。你可以自己试一下:找一个基础层和首层连接的柱子,计算一下钢筋,插筋是在基础层,首层不计算插筋,然后你把基础层的柱子删除,再汇总计算一下,首层钢筋就会计算插筋。

    2014-12-18 16:03:10 

  • 你好,不会的,你可以重新计算看看。你的第一张图是只计算聊插筋,第二张图计算的是基础插筋与首层钢筋。第二张图应该是基础没有构件直接在首层计算的。

    2014-12-18 15:56:23 

  • 基础里的插筋用于首层的柱子,首层的插筋用于二层的柱子。

    2014-12-18 16:19:58 

  • 检查一下两层柱的标高是否连续,柱子画连续后再计算一下。

    2014-12-18 15:52:26 

  • 由于没有布置二层构件,软件默认一层就是顶层了,故下部为基础锚固,上部为顶层锚固。

    2014-12-18 16:03:24 

  • 基础层计算了插筋工程量,后来在首层又发现了柱里面有插筋工程量,请问这是怎么回事呢?是否是我……操作失误or软件原因??

    答:柱设置标高有问题,不连接,出现二次生根现象。调整柱标高,汇总选择全部楼层。