请问在电气安装中,卫生间的局部等电位连接防溅插座的PE导线一般用多大规格的呢谢谢
问题补充:一般有是规定吗
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据国标02D501-2 等电位联结安装图集规定:见16页 图中LEB线均采用BVR-1*4mm2导线在地面内或墙内穿塑料管暗敷。
2010-10-28 13:31:06
-
在电气安装中,卫生间的局部等电位连接防溅插座的PE导线一般用1.5或2.5的线就可以了
2010-10-28 12:35:08
-
图集规定应是BV2.5mm