• 电气问题

    1,消火栓管道电缆伴热的电缆是在管道内还是管道外敷设,是怎样是管道保温的?在计算工程量是都要计算什么? 应该套的清单项和定额项分别是什么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    消火栓管道电缆伴热的电缆是在管道内还是管道外敷设,是怎样是管道保温的?答:在被保温的管道外面。在计算工程量是都要计算什么?答:计算伴热的电缆的长度。 应该套的清单项和定额项分别是什么?答:定额应该套用北京市2001定额给排水、采暖、燃气工程分册的15-179 ‘’电伴热带/缆”定额子目。清单计价时直接在消火栓管道安装按清单的项目特征描述,添加15-79定额子目组成综合单价。

    2010-11-03 09:07:01 

  • 消火栓管道电缆伴热的电缆是在管道外呈螺旋状敷设,在计算工程量时按所需伴热电缆的长度。清单项可以代用,定额项套《给排水、采暖、燃气工程》15-179。

    2010-11-03 16:22:44 

  • 消火栓管道电缆伴热的电缆是在是管道外敷设,工程量按照需要伴热的管道长度计算,套用管道电缆伴热的清单项和定额项;

    2010-11-02 22:45:18 

  • 消火栓管道电缆伴热的电缆是在管道内还是管道外敷设,是怎样是管道保温的?答:在被保温的管道外面。在计算工程量是都要计算什么?答:计算伴热的电缆的长度。 应该套的清单项和定额项分别是什么?答:定额应该套用自动化控制仪表设备安装工程分册的“电伴热带、伴热电缆”定额子目。清单计价时直接在消火栓管道安装清单编码下列定额项组成综合单价。

    2010-11-03 06:22:57 