vostour 2010-11-19 21:03:24 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 883查看 4回答
独立柱的箍筋个数计算多?
砼梁上起一个独立柱支撑小设备,我用kz画上了,柱高715,梁高500,箍筋a8-100,软件计算箍筋21个,柱纵筋为b14,请问软件是怎么算的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该你设置的柱插筋了 并且,你是绑扎搭接 而且,你的绑扎搭接区按(5D;100)箍筋加密了 所以,就多了 这么高的柱,完全不需要插筋,一次上来就可以了 你可以在属性里把它改为:纵筋锚固,就可以了
2010-11-20 06:58:03
-
设置的是什么搭接方式啊,你看看。
2010-11-20 01:20:28
-
检查一下你是怎么设置的吧;
2010-11-19 21:14:53
-
柱高在1米以内通常软件是计算不了的
2010-11-19 22:47:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看