liuhj 2013-12-24 17:16:06 | 安装算量GQI | 671查看 1回答
为什么按喷头个数识别25的管子都识别成32的了?
用按喷头个数识别完,所有的管径都是对的,只有25的管子都识别成32的了?如图
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
方案1:在构件编辑窗口中,本行指定默认构件定义完25的后,在添加水平管时没有添加25的管子,直接从32管子开始添加所导致的。添加一行25的管再次识别即可
方案2:CAD图上的25的管连接了3个喷头,标识是25的管,按照喷头个数识别不考虑标识,只考虑喷头个数,所以识别出来不对。
方案3:是图纸问题,因为图纸中看到的每一根cad线都是由两根cad线叠加起来的,所以识别的时候导致每一根都计算一次喷头,导致识别错误,要把cad线都删除掉一层,再识别即可
2013-12-24 17:16:06