• 为什么按喷头个数识别完毕,却没有生成管道?

    CAD图上管道没有标注,想快速识别,用自动识别按喷头个数识别,但是提示识别完毕,却没有生成管道,检查管子的属性也正确,为什么?如图

    自动识别

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    产生原因1:检查图纸发现,图纸主干管是红色的,支管都是紫色的,软件中绘图输入-常用-修改CAD-CAD识别选项-管线识别的图层和颜色设置是按相同图层和相同颜色进行识别的,干管和支管的颜色不一样,所以识别不出来

    解决方案1:用【补画CAD线】的方法,补画一段紫色的主干管,然后再用自动识别即可;或者把绘图输入-常用-修改CAD-CAD识别选项-管线识别的图层和颜色设置修改为按相同图层识别,然后再识别管道即可

    标注

    解决方案2:识别的管道被隐藏掉了,需要(按快捷键F12)视图-构件图元显示显示设置-构件图元显示中把消防专业的管道打上对勾即可

    解决方案3:主管和支管,都是同图层 ,同颜色的线条,但是喷头间代表支管的CAD线不在一根平行线上,导致识别不上,软件只把第一根与主管连接的支管识别上,需要用补画CAD线的方法把支管补画的在一根平行线上,再用自动识别;或者图纸上有标识可以用标识识别即可