小美 2010-11-25 00:21:53 | 重庆市 其他专业 | 1449查看 5回答
框架梁锚入高标号砼时的锚固长度
请问老师,框架梁锚入高标号砼的墙柱时,其梁筋的锚固长度应该按照该梁本身的标号计算还是按照高标号的墙柱砼计算?谢谢。
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳锚固长度的概念出自GB50010-2001《混凝土结构设计规范》第9.3.1条,此处计算的是柱的混凝土对梁钢筋进行握箍所需要的最短的长度,与梁的混凝土无关,即便没有梁,一根钢筋在柱内的锚固长度也是这样算的。
2010-11-25 09:35:55
-
锚固长度按照锚入支座中支座构件的砼标号确定
2010-11-25 07:55:37
-
你好按照墙柱的标号计算。
2010-11-25 00:23:53
-
一般来说,我们是按墚的锚入长度来进行计算,但是在节省材料上,是可以按高标号砼的墙柱砼来进行计算<<<<
2010-11-25 07:44:57
-
锚固长度是按照对应构件的砼强度进行计算的,不是按照节点位置的砼强度进行计算,你可以查一下锚固长度是如何计算出来的,它是按照构件的钢筋抗拉强度设计值除以砼轴心抗拉强度设计值,然后乘以钢筋直径和钢筋的外形系数得来的,所以它不是按照墙柱标号计算的。
2010-11-25 07:47:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看