神与魔 2010-12-05 13:18:54 | 广西壮族自治区 其他专业 | 1582查看 2回答
电缆敷设问题
电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数1.3,6芯电力电缆乘以系数1.6,每增加一芯定额增加30%,以此类推。10mm2以下电缆敷设按35mm2的定额乘以系数0.5,单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面800mm2~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算 10mm2以下电缆敷设按35mm2的定额乘以系数0.5怎样理解?? 5芯电力电缆为4的是否为10mm2以下电缆呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳10mm2以下电缆敷设按35mm2的定额乘以系数0.5怎样理解?? 这个就是在如果你的电缆截面在10以下,套取定额的时候套35的,然后将定额的人材机同时乘以0.5(即定额乘以0.5) 主材还是按照10的进价。
2010-12-05 13:57:09
-
10mm2以下电缆敷设按35mm2的定额乘以系数0.5怎样理解?---10的比35的小,套35的当然要乘以系数了。 5芯电力电缆为4的是为10mm2以下电缆。
2010-12-05 13:26:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看