• 电缆在桥架中敷设的量要不要乘以1.025

    电缆在桥架中敷设的量要不要乘以1.025,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    桥架安装: 1.桥架安装包括运输、组对、吊装、固定;弯通或三、四通修改、制作组对;切割口防腐、桥架开孔、上管件、隔板安装、盖板安装、接地、附件安装等工作内容。 2.桥架支撑架定额适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。本定额己综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,定额均不作调整。 3.玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架定额均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架定额和铝合金槽式桥架定额。 4.钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,定额人工、机械乘以系数1.2。 5.不锈钢桥架按本章钢制桥架定额乘以系数1.1执行。

    2010-12-11 12:59:38 

  • 电缆在桥架中敷设的水平长度、垂直长度工程量要乘以1.025系数。

    2010-12-11 10:54:57 

  • 电缆在桥架中敷设的量需要乘以系数;