避雷引下线利用建筑物主筋引下的工程量要不要再乘以1.039
避雷引下线利用建筑物主筋引下的工程量要不要再乘以1.039,均压环是利用圈梁钢筋做的工程量要不要乘以1.039,谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳避雷带一般都乘以1.039,你说的引下线和均压环利用建筑物自身结构时,主材不用考虑,工程量也不用乘以1.039
2010-12-18 18:26:57
-
不用的啊,你说的1.039只是在电缆中用的啊,
2010-12-18 13:11:06
-
避雷带和接地母线要乘以1.039,引下线,均压环都不能乘以1.039
2010-12-18 13:18:04