• 钢筋2009.中砖混结构构造柱箍筋的长度计算

    砖混结构构造柱的箍筋长度弯钩的平直部分+弯钩的弯曲是11.9d还是6.9d
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个主要是取决于设计的要求,按照现版规范的规定,抗震箍筋的平直段长度取10d(单个弯钩增加长度就是11.9d),非抗震箍筋的平直段取5d(单个弯钩增加长度就是6.9d)即可。当然如果设计采用了平法图集的相关内容,那么就应该按照平法图集不小于10d且不小于75mm的规定(平法的规定较规范是偏于严格的)。

    2011-02-22 08:14:32 

  • 你好:按照图集中的要求箍筋要求平直段不小于10d和75,所以应该是按11.9d。

    2011-02-21 09:51:26 

  • 是11.9D计算。

    2011-02-21 09:47:26 

  • 按抗震要求是否11.9d,非抗震要求是6.9d,这要看图纸要求

    2011-02-22 10:40:40 

  • 应该抗震是11.9d,非抗震6.9d

    2011-02-22 11:09:47 