蓝梦 2011-01-12 10:34:37 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 501查看 2回答
请问这根梁箍筋的个数是怎么算来的?
次梁支座柱为500*500 一跨左支座柱偏心为100,400 右支座为250,250 为什么一跨箍筋个数计算取310和2850?二跨箍筋个数计算取200和3400? 我很困惑,请帮帮忙问题补充:一跨轴距为3600 二跨轴距为4000
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件应该是按基础梁来计算的,你再看看。 基础梁的箍筋默认是贯通算的,你在原位标注中检查一下它的数据是否正确。。。。。。。。
2011-01-12 10:37:19
-
你好,你的概念可能有些偏差。基础梁和柱之间,基础梁是节点主体,柱是节点关联,因此是柱纵筋在基础梁中锚固。如果你的设计图纸中,梁是以柱为支座的,那么在软件中绝对不能将其定义为【基础梁】构件,软件的基础梁是平法04G101-3《筏形基础》图集中的基础梁,基础梁是一种基础。 问:谢谢你 你这样一说让我学习到好多 谢谢! 我想再请教一下 基础梁的箍筋个数该怎么计算呢?在广联达软件中我发现基础梁在算个数的时候一跨是分成两段的 不知道数字是怎么来的 还有为什么基础梁在原位标注的时候他自己就找到柱为支座呢?你能帮我一下吗? 答:基础梁的箍筋个数可见04G101-3《筏形基础》图集第34页的详图,如下附图1。软件中提供设置支座的功能是为了识别跨的方便,基础梁也是有跨的,且不要认为真的是支座。
2011-01-13 08:36:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看