• GGJ209钢筋图形里搭接设置问题

    在用GGJ209钢筋图形时,搭接设置里,纵向钢筋用不用按层高修改定尺尺寸?还是按软件里默认的,不修改设置?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在用GGJ209钢筋图形时,搭接设置里,柱纵向钢筋不用按层高修改定尺尺寸,软件会自动按层计算接头的,但梁、板、筏板基础需要根据计算规则或说明在设置里输入定尺长度,软件才能根据定尺长度计算接头的。我们河南梁、板非盘元钢筋按每8m计算一次搭接,即非盘元钢筋的定尺长度为8米。

    2011-03-17 16:36:11 

  • 钢筋的定尺尺寸为9000mm 需要修改 或者你们当地的钢筋尺寸定尺长度为多少就填多少

    2011-03-17 13:11:55 

  • 你好,按软件默认设置即可!没有必要再对其进行修改了!

    2011-03-17 13:45:48 

  • 高度上软件是近每层来设置搭接的,没有必要再进行设置.

    2011-03-17 13:29:54 