• 关于拉筋问题

    粱宽小于等于350时候,拉筋直径为6,但是现场没有6号钢筋,只有6.5的钢筋,我已经有一部分手工改成6.5的钢筋了,我现在想全选择 ,把所有的6号钢筋都改为6.5,请问怎么改?计算设置也没有啊????
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    【批量选择】一层中所有的梁,然后点击【属性】,在拉筋一栏里面修改为6.5

    2011-04-14 14:29:38 

  • 在钢筋比重表中改

    2011-04-14 14:33:01 

  • 你操作一下:工程设置—比重设置里面的6的钢筋比重改成6.5的就可以了