学习广联达 2011-05-12 09:06:05 | 天津市 其他专业 | 535查看 3回答
电气配线问题
电气配线ZRBV-25 含不含有焊铜接线端子(导线截面35mm2以内) ?含几个?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气配线ZRBV-25 不含有焊(压)铜接线端子。你打开定额看里边的含量和工作内容就知道。 焊、压接线端子:定额子目适用于10mm2以上导线 是,通常情况下用压铜接线端子, 另外,有端子外部接线:线头需要有接线端子,一般是锡焊,然后与端子板连接。 无端子外部接线:线头没有接线端子,直接与端子板连接。.以上两种定额子目适用于2.5~6mm2导线施工。 有接地极、接地母线就与接地网调试 接地极一般是圆钢或镀锌角铁(镀锌钢管)一般图纸都有设计 接地母线是镀锌扁铁和基础钢筋组成的。 桥架按每米单价计入(包括三通、弯头的综合价),桥架上的铁件不用单独计算, 电气竖井桥架里面的线配管沿墙面、地面进到竖井里面的配电箱上 在竖井里直接可以沿墙水平明敷管或桥架去配电箱 可以,加油!
2011-05-12 09:21:48
-
接线端子另套定额子目
2011-05-12 09:43:48
-
看看定额说明吗 不知道你用的哪里的定额 要是配线的定额里含接线就不给
2011-05-12 09:34:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看