电气配线预留问题
新手~天津定额,对于配线时预留的问题含糊,定额上讲单独安装的铁壳开关、闸刀开关、启动器、线槽进出线盒等预留位0.3m 那当线进入普通开关的开关盒及插座盒和接线盒的时候,还用预留0.3m么?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳普通开关的开关盒及插座盒和接线盒的 定额计算时不计预留 包含在定额的配线子目中
2011-12-26 09:24:02
-
普通的开关、开关盒及插座 插座盒不用预留0.3米 包含在定额里面了
2011-12-26 09:07:23
-
对开关、灯具、插座、按钮等,预留线分别综合在相应定额内,即不必计算预留长度。可以在定额书中“配管、配线”章节看下,依本省定额为准吧。供参考。
2011-12-26 09:08:22
-
都要预留,不然下一步无法施工。
2011-12-26 09:07:52
-
线进出普通开关开关盒及插座盒和接线盒的时候,在开关插座和灯具中以综合了,不用考虑
2011-12-26 11:14:08