学习广联达 2011-05-16 09:01:44 | 天津市 其他专业 | 352查看 10回答
电气配线问题
为什么BV-25配标底的时候,有的有接线端子,有的没有接线端子?
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在进出配电箱时,有接线端子。其他的地方没有。 接线端子的个数不一定是偶数.。 每个人对定额理解不同的。你需要查看定额,进行分析,选择。 控制电缆,截面小,一般2.5平方毫米以下,电缆的截面大,一般2.5平方毫米以上。从用途上区分:电缆用于强电电源,控制电缆用于弱电或控制操作的。 2.5平方毫米的电缆是控制电缆还是电力电缆---要看用在地方。如果用于电源线,就是电缆。
2011-05-16 09:04:05
-
你说的情况是不存在的,BV-25的线都应该有接线端子。一般没有这么大的端子板,来接无接线端子的。小于16mm2的线可没有接线端子
2011-05-16 09:09:17
-
应该是多股线安装才计算接线端子的。单芯线是不计算接线端子的。
2011-05-16 09:20:48
-
BV-25是普通25平方的塑铜线,应该都有接线端子,如果有的没有接线端子可能是设计问题,应该咨询一下设计。
2011-05-16 09:32:23
-
bv属于电线类的,一般不计算接线端子的,特殊情况才计算的
2011-05-16 09:08:53
-
1、BV-25的线是普通塑铜线; 2、在配电箱内是采用有端子接线,即用铜鼻子接线; 3、中间接线,可以采用绝缘胶带干包式; 4、它的数量是按实际计算的,不一定是偶,可奇可偶;
2011-05-16 09:16:19
-
弱电控制电缆一般用RVV 或RVVP,实际施工很少用BV,个人认为BV2。5属于电力配电电缆
2011-05-16 11:43:25
-
BV-25都有接线端子项。
2011-05-16 11:43:25
-
同意楼上的说法,BV-10平方以上多股铜芯线应有接线端子。
2011-05-16 22:22:57
-
一般结合工程需要,如果需要连接,就要考虑
2011-05-17 08:15:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看