HANYURAN 2011-05-13 20:46:31 | 北京市 其他专业 | 3731查看 6回答
剪力墙如果在墙顶设置了2根水平压墙筋后,那么剪力墙的水平筋,是否应该减少两根
问题补充:但是图纸的压墙筋位置,没设置剪力墙的水平筋,相当于减少两根两根啊,计算结果,就多两根的
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:剪力墙中的压墙筋是另加的,不可以取消水平筋,设计人员在计算时都是按附加的考虑的。你减了水平筋是不合理的。再说压墙筋是布置在竖筋的内侧的,水平筋是在竖筋的外侧的。不会重叠的。
2011-05-14 23:03:08
-
其实减去不要紧的。
2011-05-14 17:03:33
-
剪力墙的水平筋不应减少,应为最后一道水平筋就距砼面为5CM,而压墙筋的保护层为梁或板的保护层,所以压墙筋和墙水平筋不重合的。
2011-05-14 20:56:18
-
不用去作扣减。
2011-05-13 20:47:59
-
剪力墙如果在墙顶设置了2根水平压墙筋后,剪力墙的水平筋不需要减少。
2011-05-13 21:34:44
-
剪力墙如果在墙顶设置了2根水平压墙筋后,那么剪力墙的水平筋,不用减少.
2011-05-14 07:28:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看