• 柱模板超高增加费

    请问下各位? 这是个有梁式片筏基础,梁在片筏板的板下,片筏基础下有独立基础。 1:请问下这样的基础片筏板下还需要做垫层吗,规范有强制规定吗?我设计图纸和设计说明中都没说明要做,我还是要执行规范的规定吗? 2:地下室结构板面(也就是片筏板面标高为-2.5),片筏板下独立基础顶面标高为-3.1,地下室天花板面(也就是一层的标高为2.6),那请问下我算柱模板超高增加费是从筏板结构面起算还是从基础顶面算起呢?施工的时候是先浇筑柱砼然后做筏板吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1:这样的基础片筏板下还需要做垫层,不要规范有强制规定,设计肯定是这么设计的。你看看你的图纸。设计图纸和设计说明中都没说明要做,咨询设计问明白。 2:地下室结构板面(也就是片筏板面标高为-2.5),片筏板下独立基础顶面标高为-3.1,地下室天花板面(也就是一层的标高为2.6),算柱模板超高增加费是从筏板结构面起算。施工的时候是先浇筑下面的砼,然后浇筑上面的砼。柱和筏板如果在一个标高时,一起浇筑。

    2011-05-15 11:08:19 

  • 1、一般来讲基础中的构件底部,是要设计垫层的,设计没有要求设置的具体位置,那么基础构件的底部是全部的设置的。 2、对于超高规则的计算,各地是有所差异,广东定额是当层高超过3.6米时,才能计算超高的工程量,广东2006年定额是按全高计算,2010年定额是计算超过部分。这需要你去查问定额或者待执行相同定额的朋友给予解释了。

    2011-05-15 11:03:49 

  • 1:请问下这样的基础片筏板下还需要做垫层吗,规范有强制规定吗?我设计图纸和设计说明中都没说明要做,我还是要执行规范的规定吗? 设计图纸和设计说明中都没说明要做就可以不做垫层。 2:地下室结构板面(也就是片筏板面标高为-2.5),片筏板下独立基础顶面标高为-3.1,地下室天花板面(也就是一层的标高为2.6),那请问下我算柱模板超高增加费是从筏板结构面起算还是从基础顶面算起呢?施工的时候是先浇筑柱砼然后做筏板吗?算柱模板超高增加费是从筏板结构面起算就可以。

    2011-05-15 11:03:26 

  • 筏板基础需要垫层的。没有规定,如果没有垫层,钢筋保护层需要70mm

    2011-05-15 11:03:32 