11G101系列 2011-06-17 10:51:14 | 辽宁省 其他专业 | 6861查看 3回答
剪力墙竖向钢筋为一级钢的端部弯钩
白老师您好 遇到问题向您请教 1 钢筋中 剪力墙的计算设置中第27条和第33条 结合03G101P48页的剪力墙竖向筋说明 如图 请问老师 剪力墙竖向钢筋为一级钢时是在什么部位做弯钩 是板顶部构造处还是楼层搭接处还是基础插筋的底部呀 我用软件画了一下 基础插筋和楼层钢筋的搭接处也计算了弯钩 软件这样计算正确么?再者就是竖向筋已经伸入板内一个LAE 末端还需要做180弯钩么? 2 图2 3 4 是剪力墙竖向钢筋为一级钢的计算结果 第27条好像只对一个端部的弯钩有效 11.25d=6.25d+5d 软件这样计算符合规范的要求么? 十分感谢白老师
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一级圆钢需要180度的弯钩的。
2011-06-17 10:55:51
-
答:03G101-1有规定。但实际施工中一级钢筋都是做弯钩的。除箍筋135外其它都是180。
2011-06-17 11:21:39
-
1、钢筋末端做弯钩的规定是出自GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》第5.3.1条第1款,如下附图,注意是HPB235级钢筋(89规范中称为一级钢)做受拉钢筋时才需要做此弯钩,受压钢筋和分布筋不需要做此弯钩。 2、剪力墙钢筋是受力钢筋,因此只要是HPB235级钢筋的端部,都需要做180度弯钩;搭接就是两根独立的钢筋重叠一个搭接长度,此时两根独立的钢筋各自都要做180度弯钩。 3、Lae不包括弯钩长度,可见08G101-11图集第5页,如下附图。 4、你的第一个附图中的疑问,第27条所说的端头是指搭接处的接头,其余的端头按照上述第一条答复处理。 5、11.25d是简写,是6.25d和5d的总和,图集的原意是:剪力墙竖向钢筋为HPB235级钢筋,一级、二级抗震时,搭接处两个搭接部位的端头180度弯钩,三级、四级、非抗震90度弯钩。
2011-06-17 21:32:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看