大胖小子 2013-07-18 09:15:22 | 辽宁省 其他专业 | 1122查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
王工
答题: 128 被赞: 8
2013-07-18 16:54:58
我单位要施工GFW2-5 25米避雷针线塔基础
我单位要施工GFW2-5 25米避雷针线塔基础 衡水通广塔业有限公司出的建施工图中地脚螺栓与基础纵筋焊接大样图,材料表中28的钢筋是一级钢。图集99(03)D501-1第3-10中为二级钢。是否按图集施工。
请问: 1 135弯钩广联...
请问: 1 135弯钩广联计算公式中11.9d 符合常理推导公式 但是为什么不符合图集导? 11.9是根据(弯心直径)D=2.5倍d推导的~但是图集中D=4d 推导出来之后就不是 11.9d了何解? 2 筏板厚1400 小于2000 配筋为双网双向,局部有下部第二排钢筋固,恰该区域有集水坑一个,配筋同筏板筋,请问下部第三排钢筋是否通过筏板?
关于墙体竖向短插筋
图中说到、图中一层与二层剪力墙接缝处设置直径10mm的竖向短插筋,插筋总长度为1600mm,钢筋等级为2级钢,布置方式为间距80插空布置。请问各位大侠这个是不是指一层与二层剪力墙相交处均按照长度1600,间距80来计算,我有点不是很肯定,谢谢各位! 如果这样是不是只有单构件输入中来计算
剪力墙竖向钢筋为一级钢的端部弯钩
白老师您好 遇到问题向您请教 1 钢筋中 剪力墙的计算设置中第27条和第33条 结合03G101P48页的剪力墙竖向筋说明 如图 请问老师 剪力墙竖向钢筋为一级钢时是在什么部位做弯钩 是板顶部构造处还是楼层搭接处还是基础插筋的底部呀 我用软件画了一下 基础插筋和楼层钢筋的搭接处也计算了弯钩 软件这样计算正确么?再者就是竖向筋已经伸入板内一个LAE 末端还需要做180弯钩么? 2 图2 3 4 是剪力墙竖向钢筋为一级钢的计算结果 第27条好像只对一个端部的弯钩有效 11.25d=6.25d+5d 软件这样计算符合规范的要求么? 十分感谢白老师
接地装置和防雷装置都各套什么子目?
一避雷装置:1、避雷带采用φ10热镀锌圆钢,在屋面形成20x20或24x18避雷网格; 2、利用结构柱内钢筋做防雷引下线,上与避雷带可靠焊接,下与基础钢筋可靠焊接,并利用基础钢筋与各引下点连成闭合电气通路;柱内主筋直径在16mm及以上时采用两根,直径在大于10mm小于16mm时采用四根,作为引下线; 3、避雷带的支撑卡子间距为1.0米,转弯处其间距为0.5米; 4、屋顶上的金属物均应与避雷带可靠连接 5、避雷带在屋面,女儿墙上安装 二接地装置:1.利用结构柱内两根以上主筋做引下线,外墙四周承台梁内主筋作为接地极。并利用外墙条形基础内钢筋将各接地极连通成闭合电气通路,不闭合处采用40*4热镀锌扁钢连接。 2.距室外地坪上0.5M处预埋测试卡子,供测试接地电阻用. 并在此处距室外地坪下1.0M处由被作为引下线的钢筋上焊出一根40X4镀锌扁钢导体,该导体伸向室外,距外墙皮不小于1.0M. 3.利用建筑物底部承台内钢筋相互焊接成钢筋网作接地装置,做法参见05D10-102; 4.所有进出建筑物的金属管道均通过接地预埋件及镀锌扁钢与基础接地极连接; 5.在总配电箱处做电源重复接地,用40*4镀锌扁钢联接箱内接地母排及基础接地极,接至MEB箱。 6 .需做人工接地极,做法参见03D501-4-11(I型);在距室外地坪下1.0M处由被作为引下线的钢筋上焊出一根40X4镀锌扁钢导体,预留人工接地极
有关的接地问题
接地设计说明: 1、 本工程变压器中性点接地。防雷接地装置与设备接地等共用接地装置,综合接地电阻为R《=1O 2、 地下室利用结构阀板基础内钢筋,无地下室部分利用建筑物基础梁内水平配筋(主筋)网构成基础接地网,间隔焊接或绑扎。结构外圈钢筋可靠焊接并与防雷引下线焊接。 构成等电位联接结。 3、 引下线利用柱中主筋@>=16不少于两根,或者16>@>=10主筋4根,与基础接地网及各层结构外圈梁内钢筋可靠焊接。 4、 接地板为100*100*10的镀锌钢板,墙上安装,总等电位及局部等电位端子箱底边距所在地地面0。5米。 5、 本建筑在室外地坪下1.0m,外引接地干线40*4镀锌扁钢,为补接接地极时用,室外距外墙皮距离不小于1.0m,若基础接地网能满足要求时可不打室外接地极。接地装置采用热镀锌等防腐措施。 6、 建筑物外墙的四边处装设接地电阻测试箱,箱底距室外地面1。8m。MEB为总等电位联结箱,LEB为局部等电位联结箱。总等电联结箱说明:本工程做总等电位联结,配电间,各设备机房,电讯井道及卫生间做局部等电位联结。 地上其它设备机房局部等电位端子箱利用邻近柱内引下线与接地网格连通。 在地上各层竖向电讯间内做25*4竖向接地镀锌扁钢。 在总等电位联结端子箱,将下列导电部分相互连通: 进线配电柜的PE(PEN)母排。公共设施的金属管道,如上下水,热力,煤气管道,室内电气设备金属外壳,建筑物的金属结构人工接地极引线。 等电位联结做法和接地示例见02D501-2《等电位联结安装》第11、13、14页 MEB采用BV-25mm2或40*4镀锌扁钢 利用建筑物基础做接地装置,在柱上予留钢板与MEB端子板联结,予埋板做法见卫生间局部等电位联结做法见02D501—《等电位联结安装》第16页 LEB线采用BV—1*6mm2或25*4mm镀锌扁钢。 设计说明是这样描述的,请问都需要取什么定额