wangzhaoyang2009 2011-06-17 10:55:29 | 北京市 其他专业 | 13632查看 4回答
排水管穿楼板要不要加套管,内排雨水的管道穿楼板要不要加套管
排水管和内排雨水管穿楼板要不要加套管,在开始学习的时候老预算员告诉我排水中管道穿楼板不用加套管,可是我不知道为什么不用加
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳排水管和内排雨水管穿楼板要不要加套管,在开始学习的时候老预算员告诉我排水中管道穿楼板不用加套管,可是我不知道为什么不用加 管道穿楼板设置套管其作用如下: 1、为了以后维修方便,更换管道时不破坏其土建部分装修,减少费用。 2、起管道保护作用,一般情况下楼板与管道结合部位易腐蚀,造成管道比其他部位提前老化。 3、起防水及管道伸缩做用。 综合以上原因,排水管和内排雨水管穿楼板可以不加套管,但具体看设计要求,在华北标准图集中有加设套管的做法,你可以看一下,具体以实际施工为准。
2011-06-17 11:14:31
-
是PVC管的不加套管。 是钢管的加套管。 安装工程相应图纸有说明。
2011-06-17 11:09:11
-
因为排水管的压力较小,不至于造成管道周围的楼板变形,所以不用加套管
2011-06-17 10:57:29
-
给水管道由于保温或防结露要求,需要将管道与楼板、墙体隔离,采用套管解决这个问题,排水管一般没有保温、防结露的要求,所以一般不做套管,除非设计特别要求才做。
2011-06-17 11:16:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看