huaiyatouzly 2011-06-17 14:18:52 | 江苏省 其他专业 | 1652查看 2回答
我想知道算量的时候信号线NH-RVS-2*1.5是不是只要算一根的,而BV3*2.5是要算三根的
我是初学者,我在做消防报警的时候遇到的问题
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好, 信号线NH-RVS-2*1.5只算一根就行,因为它是双芯导线;而BV3*2.5是要算三根的。你的理解是对的。
2011-06-17 14:24:56
-
BV线特殊一些,是按单根进行采购和报价的,其它的电缆或控制线缆都可以理解为护套线,按管多长,线缆多长就行,不过得考虑预留。
2011-06-17 15:00:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看