• 应急照明强制点亮平面图配线问题

    如图,1、请问平面图中我画的导线根数对吗? 2、是不是平时火线和强制火线都是先进开关,然后从开关处再引出一根火线到各个灯具? 3、怎么判断双控开关控制的是哪几个应急照明灯呢?我是按照第一个开关控制的后面的两个灯,第二个开关控制的靠近配电箱的三个灯算的,对吗?

    配电箱

    配线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果是左边的单联双控开关同时控制左边的2个应急灯,右边的单联双控开关同时控制右边的3个应急灯的话。电线的根数完成正确。

    其中:3根(正常火线、强启火线、灯头控制线)4根(正常火线、强启火线、零线、接地线)5根(正常火线、强启火线、零线、接地线、灯头控制线)。

    2014-06-25 15:01:51 

  • 4的线应该是5

    2014-06-25 13:28:25 