• 广联达箍筋算法问题?

    一个550*400的柱 a8@100 的箍筋 广联达的算法是2*((550-2*30)+(400-2*30))+2*(11.9*d)+(8*d) 前面都可以看懂 只是看不懂最后为什么还要加那个8d 前面是周长减去保护层+2个弯钩 最后还要加8d 看不明白了? 本人新学 怎么感觉广联达的很多算法都和传统的不一样? 前辈们先解答小弟前面的问题 后面的可以谅情解答啦 多谢啦
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    8d 前面是周长减去保护层+2个弯钩 最后还要加8d 看不明白了? 你好! 你软件设置的是计算外包尺寸,所以是8d 按中心线计算是4d 因为保护层是纵筋到构件表面的距离 不是箍筋到构件表面的距离 所以要+8d

    2011-06-30 15:04:10 

  • 上面箍筋是按柱主筋的保护层计算的,8D是指箍筋每个角2D,这样就能正确算出箍筋长度

    2011-06-30 15:03:35 

  • 加8*d是因为前面的计算式是按纵筋内径考虑的,应该按外径考虑,所以加了一个8*d!

    2011-06-30 15:15:46 

  • 答案可以参考楼上几位的意见,说的都不错,如果还不明白,可以结合下方的图示对照着去理解。

    保护层