• 一层框架柱箍筋肢数是4*3,但是把一层柱复制到基础层以后查看钢筋量箍筋肢数变成2*2了,为什么?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 基础内的箍筋是按2肢箍布置即可,符合图集要求。

    2011-07-31 11:54:03 

  • 软件是按照图纸要求设置的,如果你要修改这设置,可以在前面计算规则里设置

    2011-07-31 12:08:04 

  • 在基础层里就是二个外箍2*2是固定用

    2011-07-31 15:50:56 