zuyanfang 2011-08-05 19:40:07 | 河北省 安装 | 1706查看 5回答
关于电缆敷设套项问题
河北省08安装定额 定额说明:电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目 例:从配电柜引出一根普通5芯电缆,沿电井内桥架敷设,到7.2m位置接一个电缆接线箱,从接线箱出来一根同型号的预分支电缆继续向上敷设,因为预分支电缆与普通电缆价格的不同,此两种需要单独计算。 问:此处前段的普通电缆是套一般的电力电缆敷设,还是套沿垂直通道敷设? 谢谢!
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳前一段普通电缆根据你描述,并未达到定额规定套取沿竖直通道敷设的条件,应该按照你所敷设电缆的截面积套取相应的普通电缆敷设定额子目,切记!~~你所敷设的是五芯电缆,必须得在套取时乘以定额系数(人、材、机含量×1.3)。
2011-08-05 20:46:35
-
河北省08安装定额 定额说明:电缆沿垂直通道敷设高度超过20m(或6层),可套用沿垂直通道敷设项目 例:从配电柜引出一根普通5芯电缆,沿电井内桥架敷设,到7.2m位置接一个电缆接线箱,从接线箱出来一根同型号的预分支电缆继续向上敷设,因为预分支电缆与普通电缆价格的不同,此两种需要单独计算。 此处前段的普通电缆不是套一般的电力电缆敷设,而是应该套沿垂直通道敷设的。
2011-08-05 19:43:55
-
此处前段的普通电缆敷设是7.2M。 是套一般的电力电缆敷设。
2011-08-05 19:48:49
-
你好, 可以按套沿垂直通道敷设套定额。
2011-08-05 21:01:39
-
在电井桥架内敷设的电缆不能按照竖直通道计算,而只能按照一般电力电缆敷设计算并套相关定额。 请采用以下所在地区的有关定额解释为宜。 在此,仅提供河南定额解释只供参考:电缆在竖井内桥架中竖直敷设时不符合竖直通道敷设条件的,应该套电缆其他敷设方式并乘以系数1.2。
2011-08-06 09:04:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看