zhaozhiguo 2011-08-09 09:03:07 | 吉林省 钢筋算量GGJ2013 | 672查看 5回答
是C25的混凝土,柱是C50的混凝土,梁
梁是C25的混凝土,柱是C50的混凝土,梁柱交接处是C50的,那么梁的钢筋是按C25的还是按C50的锚固,为什么
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳还是按C25的设置。
2011-08-09 09:30:44
-
肯定按梁C25混凝土来锚固设置的
2011-08-09 09:49:21
-
因为柱构件是通长的,梁构件计算到柱侧,设置锚固长度应按C25。
2011-08-09 09:55:57
-
因为梁设置时c25,梁本身算到柱侧面,梁柱交接处本身算入柱子里,锚固长度按c25算
2011-08-09 10:21:29
-
这里计算的是柱混凝土对梁钢筋有效握箍所需要的最小长度,混凝土应取柱的混凝土标号(强度),即便没有梁,一根钢筋锚固在柱子里也是这样计算的。软件目前还没有修正这个错误,有待在以后的版本中升级解决。
2011-08-09 12:48:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看