甜美莉丽 2011-08-18 12:07:04 | 湖北省 其他专业 | 1548查看 5回答
地下室基础底板应该套满堂脚手架还是有梁板或是板呢?
地下室基础底板应该套满堂脚手架还是有梁板或是板呢?和甲方对量时说应该套有梁板,说是因为有桩,桩承台受力了,板没受力,所以不能套满堂脚手架,我感觉不成立,请教高手.
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳地下室基础底板套满堂脚手架和有梁板或是无了板没有关系。套用满堂脚手架乘以0.5系数是浇灌满堂基础砼时使用的上车、行人的脚手架。甲方对量时说的应该套有梁板,说是因为有桩,桩承台受力了,板没受力,更扯不上关系。
2011-08-18 15:06:04
-
我来学习的。。哈哈
2011-08-18 12:35:56
-
满堂基础按满堂脚手架基本层定额的50%计算脚手架。拿定额说明给甲方看
2011-08-18 12:10:29
-
满堂基础按基础底面积套用装饰装修中满堂脚手架基本层项目乘以系数0.5,定额明确解释
2011-08-18 12:15:24
-
应该套用满堂脚手架
2011-08-18 13:52:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看