luxixi 2011-09-09 17:49:31 | 河北省 安装算量GQI | 3070查看 4回答
接地母线与引下线的问题
避雷引下线与接地母线接触点在哪里? 是在断接卡子的部位吗? 断接卡子以上是引下线,以下是接地母线?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题:避雷引下线与接地母线接触点在哪里? 是在断接卡子的部位吗? 断接卡子以上是引下线,以下是接地母线? 回答:避雷引下线与接地母线接触点在与接地网的相交点,不是在断接卡子的部位。 断接卡子以上和以下到接地网都是引下线,接地网与接地极之间才是接地母线。
2011-09-10 09:30:37
-
避雷引下线应直接连接到接地网,断接卡子用于引下线需外接测试点连接处,不是用于引下线与接地网连接。
2011-09-09 18:26:04
-
河北地区造价技术交流群Q4群168749291 只限河北省造价人员
2011-09-10 07:02:28
-
利用建筑物柱的钢筋作为避雷引下线时的引下线终点应该是与建筑物的基础圈梁的接地钢筋进行焊接连接的。 断接卡子是与接地线进行焊接连接的引出测试点(接地测试盒)。
2011-09-10 09:25:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看