luxixi 2011-09-11 20:54:02 | 河北省 安装算量GQI | 828查看 4回答
关于避雷引下线的问题
某建筑物高10m ,避雷引下线是沿着建筑外墙敷设的,断接卡子在距离室外地坪500mm处设置,室外地坪标高为-0.3m,接地母线埋深1米,那么这个避雷引下线的长度是多少? ( 麻烦写出计算式)
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳避雷引下线应该计算至接地母线处,也就是10+1=11米
2011-09-12 09:24:32
-
10+1=11米(如果母线埋设深度1米是相对于正负零的情况下)
2011-09-11 22:23:11
-
10-0.5=9.5米。
2011-09-11 20:57:18
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看