• 柱基础插筋

    设计说明中柱筋为仅角筋至基底弯折,弯折长度100,其余钢筋插入lae后弯折100。但当柱筋为28C32(全部纵筋)为什么计算结果都是至基底弯折?

    问题补充:计算设置中如何修改除角筋外其他钢筋的弯折长度,长度100((承台)高度≥1400时,可仅柱角筋按上述要求做,其余的仅要求插入深度满足 ,再加100长的水平弯钩。)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    检查一下计算设置,可以修改的。 请看截图: 应该可以了。你的是正版吗?

    其他钢筋

    2011-09-11 17:35:18 

  • 已采纳
    看一下设置有没有问题,可以 修改的

    2011-09-11 17:47:33 

  • 已采纳
    设计说明中柱筋为仅角筋至基底弯折,弯折长度100,其余钢筋插入lae后弯折100。但当柱筋为28C32(全部纵筋)为什么计算结果都是至基底弯折? GGJ2009钢筋算量软件在开始画图前你就必须根据设计施工图纸对照软件默认的计算设置进行调整。像你这种情况在工程计算设置柱/墙柱15条全部伸入基底弯折,设为角筋伸入基底弯折即可,弯折长度设计施工图为100,16条柱基础插筋弯折长度直接改为100.否则弯折长度软件是按规范计算的,到时又与设计施工图不相符了。

    2011-09-11 17:47:36 

  • 已采纳
    检查一下计算设置,可以修改的,。设计说明中柱筋为仅角筋至基底弯折,弯折长度100,其余钢筋插入lae后弯折100。但当柱筋为28C32(全部纵筋)为什么计算结果都是至基底弯折? GGJ2009钢筋算量软件在开始画图前你就必须根据设计施工图纸对照软件默认的计算设置进行调整。像你这种情况在工程计算设置柱/墙柱15条全部伸入基底弯折,设为角筋伸入基底弯折即可,弯折长度设计施工图为100,16条柱基础插筋弯折长度直接改为100.否则弯折长度软件是按规范计算的,到时又与设计施工图不相符了

    2011-09-12 00:03:53 

  • 已采纳
    你不要着急先按图纸把计算设置修改好,等上一层都布置完毕,你在汇总计算看看,行吗?

    2011-09-12 15:08:26 