• 梁支座A1~A4出现与图示尺寸不符

    我的柱是550*450的,CAD导入时,梁支座A1、A2为250,425.。。。出现与图示尺寸不符的情况,是否有必要调整,个人认为支座的尺寸会影响钢筋负筋。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    支座尺寸不准确有时会影响钢筋量的准确性。检查柱子的截面尺寸是否和标注相符。

    2011-10-05 07:50:42 

  • 把柱尺寸改过来就行了。

    2011-10-05 09:09:44 

  • 不影响。不需要调整。

    2011-10-04 22:30:05 

  • 一般来说是不影响计算工程量的(软件中),但是实际的钢筋下料是有影响的

    2011-10-04 22:52:42 

  • 同意楼上的,不需要改,但是会有一点出入跟实际

    2011-10-04 23:09:07 

  • 检查柱子是否正确,重新提取梁跨或设置支座。

    2011-10-05 07:40:52 